配电柜如何安装电能表?配电柜电能表安装注意事项

来源:电工天下时间:2016-04-26 08:33:15 作者:老电工手机版>>

配电柜电能表安装注意事项

由于配电柜电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性。

安装配电柜电能表的注意事项:

1、电能表安装在温度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m。

2、配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm。

3、电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。

4、电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁。

5、电能表箱装于室外时.应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm。

6、不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可合并装表。 来自:电工技术之家

7、配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。

8、接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。

相关文章
  • 电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。

    时间:2022-09-13 20:18:05

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

  • 怎么选定电线杆安装位置

    怎么选定电线杆安装位置

    架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。

    时间:2022-04-18 21:28:03

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 配电柜安装标准及相关要求

    配电柜安装标准及相关要求

    配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。

    时间:2022-02-10 06:33:12

  • 怎么安装架空线路的线夹?

    怎么安装架空线路的线夹?

    怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。

    时间:2021-11-20 07:46:54

  • 如何制作和安装横担?

    如何制作和安装横担?

    如何制作和安装横担?在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;详见下文。

    时间:2021-11-20 07:45:42

  • 采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

    采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

    采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。

    时间:2021-11-20 07:44:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有