在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:
1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;耐张横担和转角横担,可由两条直线横担组成,用四根穿心媒栓固定在电杆上。
2、根据架空导线相数的不同,低压横担可做成二、二、四、五和六线横担等。在制作四线以上的横担时,需要使用相应大型号的角钢。
3、所有横担均应进行镀锌处理。少数单位,为了应急,只在横担表面涂刷防锈漆。从长期的运行和维护来看,这是非常不经济的。
4、低压横担也可以用木材制作,但截面不应小于80毫米80毫米,并做防腐处理。由于木材的资源有限,木横担的价格高,且事故多、寿命短,一般不适合推广应用。
在10千伏及以下架空线路的杆塔上安装横担,需要注意以下事项:
1、直线杆单横担应装于受电侧;90°转角杆和终端杆若采用单横担,应装于拉线侧。
2、横担安装平稳,横担端部上下歪斜或左右扭斜均不应超过20毫米。垂直安装的瓷横担,顶端顺线路方向歪斜不应大于10毫米;水平安装的瓷横担,顶端应向上翘起5°~10°,顶端顺线路方向歪斜不应大于20毫米。
3、全瓷式瓷横担的固定处应加软垫;组合式瓷横担中心轴弯曲度不应超过长度的1%。
4、各部位的连接应紧固;受力螺栓应加弹簧垫或带双螺帽,其外露长度不应小于5个螺距,但不得大于30毫米;垂直穿钉应由下向上穿。
5、中相应垂直地面,穿钉应与线路垂直。
6、边相的瓷横担不宜作为中相垂直安装的瓷横担。