有关无功补偿容量的计算方法,无功补偿需求量计算公式,要注意补偿前后的有功功率、无功功率,补偿前后的无功差值即补偿容量是如何计算出来的。
一、无功补偿容量怎么计算?
没目标数值怎么计算?
若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1KW,视在功率:
S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
二、无功补偿计算公式
1、无功补偿需求量计算公式:
补偿前:有功功率:
有功功率:
补偿后:有功功率不变,功率因数提升至 ,则补偿后视在功率为:
补偿后的无功功率为:
补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为:
其中:
2、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在30%无功补偿情况下,起始功率因数为:
即:
即:当起始功率因数为0.683时,在补偿量为40%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。