380/220V低压架空线路导线截面估算口诀的用法说明
作者:老电工时间:2017-02-12 11:38:44
380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
口诀说明:
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。
对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。