有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。
漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。
安装时要正确,接线时要分清相线和零线。
1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。
2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。
3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。
4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。
5、绝对不可以在保护线或者保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。
6、通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。
7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线也不可接错,若误把保护线当零线用,则漏电保护器无法合闸。
8、安装在干燥、无尘的场所,安装位置应垂直,各方向倾斜度不应超过规定值。
9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,否则将损坏漏电附件。
10、安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过地磁场的5倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。