漏电保护器的安装与接线注意事项

作者:老电工时间:2019-09-04 13:26:21

有关漏电保护器的安装,漏电保护器的接线方式与注意事项,应避开振动、机械冲击和高温环境安装,漏电保护器的保护范围,应是独立回路,施工现场分级保护的漏电保护器的安装注意事项。

漏电保护器的安装与接线注意事项

漏电保护器布线方式

(a)(b)

图 漏电保护器布线方式

1、根据漏电保护器的安装场所和安装环境,选择合适类型的漏电保护器。

2、应避开振动、机械冲击和高温环境安装。

3、漏电保护器的保护范围,应是独立回路,不能与不在保护范围内的其它线路有电气上的连接,那怕是中性线上的连接与借用。否则,必将使通过漏电保护器零序电流互感器一次侧的电流不平衡,导致误动。

4、使用漏电保护器,被保护的用电设备外露可导电部分,仍必须与保护线相连接。但保护线(PE线)严禁通过漏电保护器。

5、施工现场分级保护的漏电保护器,因保护线路长,保护范围广,在线路末端连接时应注意经过漏电保护器后的中性线在任何场合都不能重复接地或接用电设备外露可导电部分。

6、当漏电保护器上标有“电源侧”和“负载侧”时,必须接对,不允许将电源侧作为负载侧接线。负载侧的中性线应保证绝缘良好和接线正确,且中性线不得接地,PE线和中性线不得接错。

7、不能因为负载的增加而采用增加一台漏电保护器与原漏电保护器并联连接的供电方式,即使两台漏电保护器型号、参数相同。因为型号、参数完全相同的两台漏电保护器,其内部阻抗并非完全一样,所以并联连接时,通过两台漏电保护器零序互感器的电流存在不平衡,会使其中一个误动。另一个出现过载跳闸或长期过载烧坏(不带过载保护功能)事故。

8、施工现场较多配电箱安装在室外,为了避免雨水或露水沿着导线流入箱内,往往采用下进线方式,而且沿着漏电保护器两侧布线,如图(a)所示。

这样两侧导线可能与电磁式漏电保护器零序电流互感器的二次线圈交链,使二次侧有输出。

随着负载电流的增大,二次侧输出也增大,会使漏电保护器误动作。

为防止这种误动作现象,应同时将电源线与负载线各自扎成一束,沿同一侧敷设,如图(b)所示。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢