有关变频器与漏电保护器的那些事,在使用变频器时为什么坚决不能用漏电保护器,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸,引起误动作。
在生活与生产中,经常要用到漏电开关,但变频器的那个,有些时候用的不多,大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关做为总开关。当采用变频控制时,问题就出来啦,漏电开关用一点时间后。总是跳闸。
个人用的经验是,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!
使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作,如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。