有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
1、漏保器上有标明符号的
*凡在漏电保护器上方标有"L"字母的,都是相线位置。
*凡在漏电保护器上标有"N"字母的,就是零线位置。
*凡在漏电保护器上标有"123"数字的,就是三相线位置,另外没标的一个线柱为零线。
2、凡在漏保器上无标明符号的
假设无法判断一个漏保器(不管三相一零,还是单相一零)怎么接各桩头,可以参考如下方法:
1、把漏保器处于关闭不导通状态,用万用表电阻档测量漏保器上下对应的线桩,凡测到上下对应桩有表针动作的即为零线(标记好),其余的均为相线。
2、也有一火一零的漏保器上什么符号都没注,说明其火、零都可左右接,但为了统一跟墙上三线插相对应好记,可以接左零右火。
3、接着合上闸,再用万用表电阻档测量,只有上下对应的相位相通,每根线都分别与其它任意一线不相通。
4、不是每个厂家制造统一标准位置,有的产品标注左L右N,有的标注左N右L,(不要管标记如何,都要用万用表测量漏保在关闭状态下,看上下对应线桩有没有表头动作?来决定上下相通的为零线,其它桩均为相线。
5、所有品牌的漏保都有一个共性,处于闭合接通状态下,上下对应的桩相通,它们不跟其它相通,这就避免了交叉错接了,只要记住输入端排号入座,输出端也如此!
说明:
这个问题一般不会出现,如果没有标注L,N的漏电保护器产品,一般不会出厂,更不会上市出售。
漏电保护器零火接反了很危险,跳闸控火,接反了即使跳闸,N侧也是导通的,N侧错接火线会伤人。建议找专业电工操作。