有关漏电保护器的知识,漏电保护器上测试按钮非常有用,可以测试功能是否正常,当漏电保护器出现打火现象时,一般是什么原因引起的,漏电保护器的装设范围有哪些,下面具体来看下。
1、漏电保护器上有一个测试按钮,按一下能跳闸说明有漏电保护功能。
2、晚上漏电器打火和爆鸣声,可能是家庭电器中有大电流短路,使保护器的电极打火引起空气开关跳闸。有些电路渗水短路,后来干了,早晨又能正常送电了。
接口打火说明该接口接触不好,存在松动现象或有异物等,导致接口接触不良而打火,重新清理干净接好该接头就可以了。
漏电保护器主要用来在设备发生漏电故障时及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可以用来保护线路或电动机的过载和短路,也可以在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
1、必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所
(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);
(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;
(4)暂设临时用电的电器设备;
(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备
(8)安装在水中的供电线路和设备;
(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;
(10)其它需要安装漏电保护器的场所。
2、报警式漏电保护器的应用
对一旦发生漏电切断电源时,就可能造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,需要安装报警式漏电保护器:
(1)公共场所的通道照明、应急照明;
(2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备,用于消防设备的电源,比如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
(3)用于防盗报警的电源;
(4)其它不允许停电的特殊设备和场所。