漏电保护断路器怎么安装,漏电保护断路器的正确安装方法是什么,在漏电保护断路器的安装过程中要注意哪些问题,一起来了解下。
1、在配电为三相四线制情况下,若负载为Y联结,其中性点应与N线连接,然后将保护回路的三相电源线和中性线均穿入零序电流互感器,此时IU,+IV+IW=0,并与三相负载是否平衡无关。若负载为△联结,N线悬空,上述方法将会因三相不平衡而出现误动作。
2、穿入零序互感器的电源线应扎紧,并有效固定在零序电流互感器孔的中心,以消除由于导线位置不对称在铁心中产生的不平衡磁通。
3、由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负载不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部分由大地返回,造成零序电流互感器电流的向量和不为零,有可能造成误动作。
4、漏电保护断路器安装好后,应通电并按试验按钮试跳。对于非一体化的漏电保护断路器,在安装结束后,应通电并按试验按钮对断路器试跳,正常后方可投入运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。