有关漏电保护器安装时的注意事项,漏电保护器的安全不复杂,但在漏电保护器安装时需要注意几点,以确保漏电保护器在安装后的正常运行,起到漏电保护作用。
安装漏电保护器的注意事项

1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
2、漏电保护器不应装在高温、潮湿或有大量粉尘的场所,也不得装在受阳光直射、有强烈振动或可能受到冲击的地点。
3、漏电保护器的外壳上一般都标有电源端和负载端,应按此规定接线,切忌进出线接反或旁接。
4、漏电保护器不应靠近大电流母线,并应远离交流接触器(一般不小于20厘米)。
5、不得将设备的接地线穿入漏电保护器的零序互感器内。
6、漏电保护器的动作电流大于15毫安时,应将电气设备的外壳接地。
7、装好漏电保护器之后,不应以人体做试验,以免发生触电事故。此外,不得用兆欧表在漏电保护器负荷侧的端子间测定绝缘电阻,以免兆欧表的高电压加在漏电保护器上。