漏电保护器设备外壳接地有哪些要求?

来源:电工天下时间:2019-07-07 10:40:48 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器设备外壳接地的一般要求,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地,高灵敏度(动作电流在15毫安以下)漏电保护器对单台设备进行保护时,可以不接地。

漏电保护器设备外壳接地要求

注意,漏电保护器所保护的电气设备,其外壳都应接地。

只有采用高灵敏度(动作电流在15毫安以下)漏电保护器对单台设备进行保护时,才允许该设备不接地。

漏电保护器设备外壳接地

对设备外壳接地的一般要求:

1、条件许可时,所保护设备的金属外壳应实行单独接地。

此时,如果采用动作电流在30毫安以下的高灵敏度漏电保护器,接地电阻应在500欧以下。

2、所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。

如果无法分开或者分开接地存在困难,则在采用电磁式漏电保护器时可接至保护地线(PE),该地线不应通过零序电流互感器,因为它是直接从进线端引出的。

如果采用电子式漏电保护器,则应校核发生单相接地时,漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内,以保证其可靠动作。

相关文章
  • 装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

    装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

    有关漏电开关的使用问题,在用电线路中装了漏电开关就一定安全吗,安全都是相对的,没有绝对的安全一说,那么装了漏电开关能起到哪此保护作用,下面一起来了解下。

    时间:2022-05-16 11:20:54

  • 安装漏电保护器打火什么原因,漏电保护器的装设范围有哪些

    安装漏电保护器打火什么原因,漏电保护器的装设范围有哪些

    有关漏电保护器的知识,漏电保护器上测试按钮非常有用,可以测试功能是否正常,当漏电保护器出现打火现象时,一般是什么原因引起的,漏电保护器的装设范围有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-01-15 06:53:46

  • 漏电断路器1P+N与2P的区别有哪些?

    漏电断路器1P+N与2P的区别有哪些?

    有关漏电断路器1P+N与2P的区别,1P+N漏电断路器为:单极二线,2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,这就是漏电断路器1P+N与2P的主要区别。

    时间:2020-10-26 15:32:26

  • 低压配电系统接地与漏电保护装置不同接地形式的使用

    低压配电系统接地与漏电保护装置不同接地形式的使用

    本文介绍了低压配电系统接地的多种形式,以及低压配电系统接地中漏电保护装置的应用,配电系统接地形式接地形式分为TN、TT、IT三大类,漏电保护装置在不同的接地形式下的安装使用要点。

    时间:2019-09-04 13:07:50

  • 漏电断路器的拒动作与误动作原因有哪些?

    漏电断路器的拒动作与误动作

    有关漏电断路器的拒动作与误动作的主要原因,分别介绍漏电断路器的拒动作原因、漏电断路器的误动作原因,从多个方面分析产生漏电断路器的拒动作与误动作的主要因素。

    时间:2019-07-08 11:15:14

  • 漏电断路器常见故障有哪些,漏电断路器故障实例分析

    漏电断路器的常见故障

    有关漏电断路器的常见故障,漏电断路器故障的实例分析,包括判断是否短路、判断是否漏电,举了几个漏电断路器故障的案例。

    时间:2019-07-08 11:05:50

  • 施工现场漏电保护器误动作有哪些原因?

    漏电保护器误动作的原因

    施工现场漏电保护器误动作怎么办,施工现场漏电保护器误动作有哪些原因,包括线路和用电设备干扰、电压干扰,漏电开关安装接线错误,漏电保护器质量差、参数配置不当等。

    时间:2019-07-08 10:34:30

  • 漏电保护器主要动作性能参数有哪些?

    漏电保护器动作性能参数

    有关漏电保护器的主要动作性能参数,包括额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流等,漏电保护器动作性能参数详细说明。

    时间:2019-07-08 10:27:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有