有关漏电断路器的拒动作与误动作的主要原因,分别介绍漏电断路器的拒动作原因、漏电断路器的误动作原因,从多个方面分析产生漏电断路器的拒动作与误动作的主要因素。
一、漏电断路器的拒动作的原因
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;
2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;
二、漏电断路器的误动作的原因
1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;
3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;
5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;
6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;
7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。