漏电断路器动作时间与动作电流的选择

来源:电工天下时间:2019-09-10 13:16:27 作者:老电工手机版>>

有关漏电断路器动作时间与动作电流的选择方法,漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的,当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。

漏电断路器动作时间与动作电流的选择

漏电断路器

漏电开关:只在在设备或线路漏电情况下才起作用。他与工作电流没关系。

漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的。一般电气设备控制和工程中插座回路都要安装漏电开关。

规范规定漏电开关漏电电流小于等于30mA, 动作时间小于0.1秒,而在地下室或坑道中或潮湿场所,漏电开关漏电电流小于等于15mA, 动作时间小于0.1秒

当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。这种开关是自动开关而不是漏电开关。

按经验公式选择漏电保护器的动作电流:

1、照明回路或居民用电回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/2000)

2、三相四线制动力回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/1000)

单机配用的漏电保护器,其动作电流应大于设备正常运行条件下实测最大泄漏电流的4倍。

分支电路中的漏电保护器,其动作电流应大于线路正常运行条件下实测最大泄漏电流的2.5倍。

相关文章
  • 漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

    漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

    漏电开关的动作原理及开关跳闸原因,漏电开关是用来防止漏电事故的发生,漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,一起来了解下。

    时间:2020-06-10 09:05:18

  • 漏电开关的动作时间的选择要求

    漏电开关的动作时间的选择要求

    有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

    时间:2020-04-22 10:28:46

  • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

    漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

    本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

    时间:2019-09-11 14:54:29

  • 漏电断路器动作电流大小的问题

    漏电断路器动作电流大小的问题

    有关漏电断路器动作电流的问题,漏电断路器是动作电流越小越好吗,选择漏电动作电流,是否需要考虑误动作的可能性,一起来了解下。

    时间:2019-09-11 14:39:28

  • 漏电保护器误动作与拒动作原因分析

    漏电保护器误动作与拒动作

    有关漏电保护器的误动作与拒动作的产生原因,什么是误动作,什么是拒动作,漏电保护器八种误动作类型,以及漏电保护器的拒动作发生原因,供大家参考。

    时间:2019-09-05 13:52:38

  • 剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

    剩余电流动作保护器的检测方法

    有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。

    时间:2019-09-05 13:20:09

  • 剩余电流动作保护装置的工作原理与结构

    剩余电流动作保护装置的工作原理

    有关剩余电流动作保护装置的工作原理,剩余电流动作保护装置的结构,包括剩余电流互感器、脱扣器、信号放大装置、执行元件,以及电子式和电磁式剩余电流保护装置的比较等。

    时间:2019-09-05 13:20:03

  • 剩余电流动作保护器的基本原理是什么

    剩余电流动作保护器的基本原理

    有关剩余电流动作保护器的基本原理,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流为动作信号的,剩余电流动作保护器一般应安装在分支回路上。

    时间:2019-09-05 06:26:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有