有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。
30mA(漏电断路器的额定动作电流值,制作标准大于15mA以上就会跳闸),小于0.1s(动作时间),指高灵敏度的漏电断路器而言,比如潮湿环境、插座回路,作用防止接地故障产生和电气火灾的发生。
至于30mA和0.1s的确定,则是由IEC机构做的交流电流通过人体时的效应实验来确定的。
时间越小对人体影响就越小,IEC就是以0.1S为时间点(与保护器的实际制作相关联)。
实验证明,如果在0.1S,在漏电电流30mA这一临界条件下,人体不会因发生心室纤颤而电击致死,故国际上将漏电断路器RCD的额定动作电流值取为30mA。
但是,在动作时间和动作电流的选择上,如果一个供电系统存在两级或以上的漏电断路器,为避免下级顶上级跳闸的发生,这两级漏电断路器选择上不相同。
漏电开关动作时间的选择要求:
1、额定动作电流值上级是下级的3倍;
2、上级的不动作时间要大于下级的极限不动作时间。
说明:30mA指在规定的条件下,能够使漏电保护器动作的电流值,当通入电流值达到30mA时,保护器就会动作断开电源;0.1s是从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。
漏电保护器的额定漏电动作电流的条件:
1、为保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;
2、为保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
3、为保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。
以上就是漏电开关的动作时间的选择要求,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。