有关电流型漏电保护器的二个参数,一是动作电流,一是动作时间,当电流多大时,漏电保护器会触发动作,其动作时间是怎么计算的,一起来了解下。
电流型漏电保护器有二个重要的技术参数,即动作电流与动作时间,这二个参数是漏电保护器在电路中有触电时,所触发动作相关的主要参数数据。
1、动作电流
动作电流分为0. 006、0.01、0.015、0.03、0.05、0.075、0.1、0.2、0.5、1、3、5、10、20A等14个等级。
(1)30mA以下(包括30mA)的属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;
(2)30mA以上及1000mA以下(包括1000mA)的属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾事故;
(3)1000mA以上的属于低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。
在设计漏电保护器时,为避免产生误动作,一般保护装置的不动作电流不得低于额定动作电流的一半。
2、动作时间
漏电保护器的动作时间指动作时的最大分段时间。
根据保护要求,有快速型、定时限型和延时型的分别,快速型和定时限型漏电保护器的动作时间应符合表65的要求。
延时型只能用于动作电流30mA以上的漏电保护器,其动作时间可选为0.2、0.4、0.8、1、1.5及2s。
在选购漏电保护器时,为了做好防止触电的漏电保护工作,应采用高灵敏度、快速型的漏电保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过30mA·s。
以上就是电流型漏电保护器的二个主要参数的相关知识,希望对大家有所帮助。