家用漏电保护开关频繁跳闸怎么办?

作者:老电工时间:2019-07-08 11:19:15

家用漏电保护开关频繁跳闸怎么办?家电漏电保护开关跳闸的四个主要原因,包括漏保护开关安装不良、漏电开关本身质量问题、电器或线路漏电、短路等造成的漏电开关跳闸问题。

家用漏电保护开关频繁跳闸

如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。

家用漏电保护开关频繁跳闸

漏电开关频繁跳闸的几种原因:

1、漏电器保护开关安装不良。

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关本身质量有问题。

与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路。

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。

如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

4、电源进线电压过高。

一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢