漏电断路器动作电流是越小越好吗,漏电动作电流选得太大或太小均不好,漏电动作电流太大不能起有效保护,太小又会经常动作切断电源。
这个需要视具体情况而定,不能将漏电动作电流选得太大(不能起有效保护),又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)。
对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA)。
对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小,安装漏电动作电流为10mA~30mA的快速型漏电保护装置。
选择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性。漏电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。
选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。