中间继电器的额定电压是多少

作者:老电工2020年08月19日 09:01

中间继电器额定电压是多少

有关中间继电器的额定工作电压值,中间继电器的线圈上标注的电压是多少,中间继电器一般用于控制电路,其触点容量为5A。

原文标题:中间继电器的额定电压详解

先看一下中间继电器的线圈上标注的电压是多少,如果是AC380V,表示他的线圈的额定工作电压是交流380V,即必须给线圈两端通入交流380V的电压才能使中间继电器的触点动作。

中间继电器一般用于控制电路,其触点容量为5A。

中间继电器的额定电压问题1:中间继电器的工作电压多少

用的正太JZX22F/4Z的中间继电器,上边写3A 220VAC 3A28VDC。

请问这个是不是吸和线圈电压是28V 3A? 可不可以用一路220VAC控制4路220VAC接触器的闭合断开,220V接吸和线圈会不会烧掉。

解答:

1,动作电压:不大于70%额定值。

2,返回电压:不小于5%额定值。

3,动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

4,返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

5,电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

6,功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。

它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。

它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

中间继电器的额定电压问题3:继电器额定电压是24v,其实际工作电压范围是多少?

一般继电器厂家为了保险期间,吸合电压会控制在75%左右,也就意味着14.8v继电器都会闭合工作,故下限可以在14.8v左右(这个和厂家有关),上线大于24v也可以,比如说30v未尝不可,只是电压太大对线圈有影响,毕竟电压大,线圈温度太高容易烧掉(线圈绝缘漆层对温度有要求,好像不到200度吧)

故24v直流的继电器工作电压范围可控制在15v-24v。

中间继电器的额定电压问题4:中间继电器的线圈电压都是多少伏?这种中间继电器线圈电压一般是多少?

中间继电器的线圈电压:

1、电压额定值:

DC:12V、24V、48V、110V、220V;

AC:110V、220V、380V。

2、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%。

3、返回值:返回电压应不小于10%额定电压。

中间继电器的额定电压问题5:中间继电器线圈电压一般有多大?

1、按照规格要求,需根据继电器线圈需要提供符合电压。

2、一般电压浮动不得超过10%,下降超过5%就严重影响各类电器使用寿命,电压低会直接导致电流增大。

3、比较智能的设备就会自我断电保护。

中间继电器的线圈电压:

1、电压额定值:

DC:12V、24V、48V、110V、220V;

AC:110V、220V、380V。

2、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%。

3、返回值:返回电压应不小于10%额定电压。

中间继电器线圈电压一般有30~40mA,单个功率=U*I=24*0.035A=1W。基本单个1W左右不会相差很大,但是也要看继电器大小,这里说的是最普通的那一种OMRON。

附1,如何选择中间继电器与一般继电器?

第一控制电压,必须清楚实际使用的控制电压,也有的称为线圈电压。一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作。而继电器复位也不是说没有电压才复位。其实一般情况是低于15%就可以确保复位。

所以,如果控制回路有漏电压。需要考虑这个影响。而它们之间的动作状态是不够明确的。

第二触点结构,中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构。即1常开1常闭组成一组。通常会把这样的结构称为极。比如2极,4极,就表示2组常开常闭,4组常开常闭。在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。

第三电压和电流,也称为触点容量或者负载容量,其实包括了电压和电流。但是其实在选择的时候是必须要分开确定的。要给出明确的负载电压,和负载电流才能更好的确认可以选择的继电器。另外一个需要特别注意的是负载类型。这里只需要记住在感性负载下。其接点电压和电流比阻性负载下要更小。这个区别是会在中间继电器资料里面写明的。

第四安装方式,为什么还要安装方式的不同呢?这是因为中间继电器一般是不直接配底座的。而选型的时候选好继电器就需要确认底座型号。工控环境下使用的其实是导轨安装方式。这种底座也用的最多的。还要比如pcb板焊接底座。背面连接底座。其实这个选择其实不是选继电器而是选择底座。

猜你喜欢

相关文章

继电器排行