中间继电器的工作原理及问题解答

作者:老电工2020年05月16日 09:13

有关中间继电器的工作原理,中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的电子元件,中间继电器的工作原理及接线原理,中间继电器的作用有哪些。

中间继电器的工作原理

中间继电器的工作原理

一、中间继电器的工作原理

中间继电器的工作原理是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的电子元件。

它的输入信号为线圈的通电或断电。

它的输出是触头的动作(所带常开点闭合,常闭点打开),它的触点接在其他控制回路中,通过触点的变化导致控制回路发生变化(例如导通或截止),从而实现既定的控制或保护的目的。

在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。

二、中间继电器的工作原理及接线原理?

问题:需要控制一个阀门开与关,强电部分己经有继电器了,弱电部分是不是还得要继电器呢?要是为什么,不要又是什么原因?还有一个就是它应该如何接线?

这个阀门基本上是常开的,因为它得往冷却塔内喷水。当楼内所需要的冷量下降时,才会关阀。

回答:

这需要看你阀门和开关是什么电压的,如果是220V的不需要继电器。直接接在接触器上就可以,常开并联13,14,常闭串联13前面或14后面。

如果是24V直流电压的阀门和开关,怎么和220V,380交流配呢,就是靠中间继电器啊,将线圈供电接上上端控制输出。常开/常闭触点接下位阀门,开关。

接近开关--中间继电器--电磁阀接电:www.dgjs123.com

常开的接法:

24+,接接近开关+,一路

24-,接接近开关-,并继电器-(14),二路

接近开关控制线接继电器+ (13),三路

继电器常开并接触器13,14,4路

常闭的接法:

1,2,3路同上

继电器常闭串联在接触器13前面或14后面,4路

备注:其实,如果仅仅是控制一个电磁阀的话,建议直接旋钮控制吧。

三、中间继电器的作用和工作原理

问题:请问下中间继电器的作用和工作原理,详细点,最好能附上原理图。

回答:

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。(来自:电工技术之家)

只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。

对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。

猜你喜欢

相关文章

继电器排行