怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:51:04 作者:老电工手机版>>
检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求如下:

在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
然后,调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
电压型中间继电器的起动电压应为额定值的50~70%,返回电压不能小于额定值的 5%;电流型中间继电器的起动电流应为额定值的50~100%,返回电流不能低于额定值的5%。
中间继电器的接线图与接线原理

有关中间继电器的接线图,常见中间继电器一般都是四对触点,可以实现常开触点到常闭触点的任一转换,这里介绍了中间继电器的工作原理与原理图、接线原理等。
中间继电器的结构与原理图解

有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。