有关空气阻尼式时间继电器的结构组成,空气阻尼式时间继电器的工作原理,断电延时型继电器与通电延时型继电器的工作原理。
一、空气阻尼式时间继电器的结构组成
空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时,它由电磁系统、工作触头、气室及传动机构等四部分组成。电磁系统:线圈、铁心和衔铁组成,还有反力弹簧和弹簧片。电磁系统起承受信号作用。
工作触头:是执行机构,由两副瞬时动作触头(一副常开,一副常闭)和两副延时动作触头组成。
气室和传动机构:起延时和中间传递作用,气室内有一块橡皮薄膜,随空气的增减而移动。气室上面的调节螺钉可调节延时的长短。
传动机构由推杆、活塞杆、杠杆及宝塔形弹簧组成。空气阻尼式时间继电器结构简单,价格低廉,但准确度低,延时误差大,因此在要求延时精度高的场合不宜采用。
图1,空气阻尼式时间继电器结构示意图
空气阻尼式时间继电器有通电延时和断电延时两种类型。
二、 空气阻尼式时间继电器的工作原理
1、通电延时型时间继电器的动作原理:
当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,活塞杆在宝塔形弹簧的作用下移动,移动的速度要根据进气孔的节流程度而定,各延时触头不立即动作,而要通过传动机构延长一段整定时间才动作,线圈断电时延时触头迅速复原。
通电延时型时间继电器的动作原理
2、断电延时型继电器:当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,各延时触头瞬时动作,而线圈断电时触头延时复位。
3、通电延时与断电延时继电器的共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。
断电延时与通电延时两种时间继电器的组成元件是通用的,从结构上说,只要改变电磁机构的安装方向,便可获得两种不同的延时方式,就是铁芯和衔铁的位置被掉转180度,即当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型,而当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。