接触器通电后不吸合的原因与检查方法
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:16:25 作者:老电工手机版>>
有关接触器通电后不吸合的原因,查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,380V的电源的接触器,线圈两端验电笔都亮时的处理方法,交流接触器通电后有响声但不完全吸合。
接触器通电后不吸合的问题
1、查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,如现场没有万用表等仪表,也可以使用验电笔进行查找。
注意,380V(两条火线连接线圈)和220V(一条火线和一条零线分别连接线圈的一个出线端),检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”)。
2、对于380V的电源的接触器,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一段连线后再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路。
3、使用220V电源的,线圈故障查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说:此时线圈坏了,需要换新线圈。
4、交流接触器通电后有响声,但不能完全吸合。
接触器通电后不吸合的原因与查找方法(口诀):
线圈通电有声响,要把电压来测量。电压足够有卡阻,断电排除在合上。
电压太低查线路,电源接错也难防。通电以后嗒嗒响,跳个不停合不上。
常见电压不相符,包高压低差一档。三八线包二二压,时间一长线圈烫。
另有原因是虚接,时断时续在晃荡。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:交流与直流接触器的选择方法
- 下一篇:交流接触器自锁与互锁的差别