有关接触器频繁吸合又断开的原因,可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,相间短路造成电流过大,电源线又小,引起电源的电压降很大,负载太大等。
原因:可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,只要把导线截面加大。
相间短路造成电流过大,电源线又小,引起电源的电压降很大,使接触器那样动作,导线截面积小所以阻值大,再加上电流大,所以电压降就大,达不到接触器吸合。
负载太大,启动导致电压降低太厉害,线圈保持电压不足,跳闸。跳闸后电压恢复,又吸合。重复这样。
解决方法:改变负载的启动方式,或降低高速时的负载。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。