交流接触器运行中噪声太大的问题

作者:老电工2021年01月12日 14:38

有关交流接触器运行中噪声太大的问题,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压,铁芯不能吸平产生的噪声问题,短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。

交流接触器运行中噪声太大

运行中的交流接触器的噪声很大,按如下方法处理:

1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。

2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。

3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。

4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。

5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。

6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。

7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。

1、一般任务所使用的接触器基本上属于AC一3(交流三相)使用类别,操作频率不高,用于启动鼠笼式和绕线式电动机,在达到额定转速时断开,并伴有少量点动。

只要接触器的使用寿命达60万次,就可满足运行8年以上的要求。属于这一类的机械所占比重最大,在选配接触器时只要所选接触器的额定电压和额定电流等于或稍大于电动机的额定电压额定电流即可。通常选用CJ10系列交流接触器。

2、重任务所使用的接触器基本上属于包括90%AC一3、10%以上AC一4(交流四线制)和50%AC一2(交流单向)的混合使用类别,平均操作频率可达100次/h或以上,用于启动鼠笼式和绕线式电动机,经常运行于点动、反接制动、反向和从低速时断开,如电梯、卷扬机、龙门刨等设备。在控制中常出现混合的使用类别。

鼠笼式电动机容量在20kW以下时,选用CJ10Z系列交流接触器较为合适;容量较大的鼠笼式电动机,应选用CJ20系列交流接触器;而大容量和中等容量的绕线式电动机,则可选用CJl2系列交流接触器。

3、特重任务所使用的接触器基本上属于近乎100%AC一4或100%AC一2的使用类别,操作频率可达600—1200次/h(个别情况下可达3000次/h),用于频繁点动、反接制动和可逆运行,如拉丝机、镗床和印刷机等设备。

除了选用按重设备设计的交流接触器(按电寿命选用)外,经常可选用CJl2系列交流接触器。有时为了节省维护时间和不受噪声干扰,也可选用晶闸管交流接触器。