交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:28:13 作者:老电工手机版>>
运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:
1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或机件卡住,使铁芯不能吸平,就会产生噪声。处理办法:调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。

3、极面生锈或异物(如油垢、粉尘)侵入铁芯极面。处理办法:清理铁芯极面。
4、触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。处理办法:调整触头弹簧压力。
5、由于短路环断裂而产生噪声。处理办法:更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平。处理办法:更换铁芯。
7、线圈匝间短路。处理办法:更换线圈。
交流接触器运行中噪声过大的处理办法

交流接触器运行中噪声过大怎么办,交流接触器噪声过大的原因是什么,如何快速处理交流接触器运行中噪声太大的问题,这里分享了七个小方法,供电工朋友参考。
交流接触器的噪声太大的原因

有关交流接触器产生噪声太大的七个原因,以及交流接触器的噪声故障的处理方法,交流接触器在运行时产生噪声的原因很多,在实际应用中应具体问题具体分析。
交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器日常巡视检查项目有哪些?
- 下一篇:怎么进行拆装和维修接触器?