在拆装和维修接触器时,需要按以下步骤进行:
1、拧松灭弧罩上的固定螺栓,取下灭弧罩并检查有无炭化层。如果有,使用锉刀刮掉,然后将灭弧罩内部吹扫干净。
2、用尖嘴钳拔出三副主触头的压力弹簧和二个主触头的动触头,检查触头磨损程度,决定是否修整或更换触头。
3、拧松底盖上的紧固螺栓,取下盖板。
4、取出静铁芯、铁皮支架和缓冲弹簧,用尖嘴钳拔出线圈与接线桩之间的连接线。
5、从静铁芯上取出线圈、反作用力弹簧、动铁芯和胶木支架。
6、检查动、静铁芯接合处是否紧密,然后决定是否修整,检查短路环是否完好。
7、维修完毕,将各零部件擦拭干净。
8、按拆卸的逆顺序装配接触器。
9、已修复和装配好的接触器,应进行10次通断试验,并检测主、辅触头的接触电阻。
有关交流接触器的正确拆装方法,接触器拆装方法图解,包括拆掉交流接触器的灭弧罩,拆下3个主触点,交流接触器尾部的拆装方法,按此步骤完成交流接触器的拆装。
有关接触器的保养方法,接触器怎么保养,接触器的外观检查,接触器的灭弧罩检修,接触器的触点系统检查,接触器铁芯的检修,接触器电磁线圈的检修等。