交流真空接触器的选用与运行维护项目
来源:电工天下时间:2020-07-04 10:22:16 作者:老电工手机版>>
有关交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
1、交流真空接触器的选用
①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的真空接触器还应考虑电动机的起动电流。
为防止频繁操作的真空接触器主触点烧蚀,频繁动作的真空接触器额定电流可降低使用。

②真空接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。
交流真空接触器故障分析:
2、交流真空接触器的运行维护:
①运行中检查项目:
1)通过的负荷电流是否在真空接触器额定值之内;
2)真空接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
②维护:
在电气设备进行维护工作时,应一并对真空接触器进行维护工作。
1)外部维护:
a.清扫外部灰尘;
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护:
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护:
a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4)电磁线圈维护:
a.测量线圈绝缘电阻;
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)灭弧罩部分维护:
a.检查灭弧罩是否破损;
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
相关文章真空接触器工作原理是怎样的?

有关真空接触器的工作原理,真空接触器是触头系统采用真空灭弧室的接触器,真空灭弧室与静触头、动触头的安装,真空接触器的熄弧能力等。
时间:2020-07-04 10:22:18
真空接触器工作原理与特点图解

有关真空接触器工作原理与特点,真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高,高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。
时间:2020-07-04 10:22:15
真空接触器工作原理是什么

真空接触器的工作原理,真空接触器的触头系统为真空灭弧室,低压真空接触器工作原理是怎么样的,真空接触器的组成和工作原理图解。
时间:2020-07-04 10:22:14
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求

有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
真空接触器的组成与工作原理图解

有关真空接触器的组成,真空接触器的工作原理,以及交流真空接触器的结构特点与作用等,真空接触器的消弧灭弧能力与工艺要求等,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-12 13:52:50
交流接触器入门知识:电磁式和真空式接触器

有关交流接触器的入门知识,接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器,交流接触器又可分为电磁式和真空式两种,这里介绍交流接触器的分类、原理与使用维护方法。
时间:2020-05-11 09:35:08
- 上一篇:交流真空接触器的运行环境条件
- 下一篇:针对交流接触器类型的选型要点