针对交流接触器类型的选型要点
来源:电工天下时间:2019-11-27 05:56:18 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器类型的选型要点,选择接触器的类型,根据电路中负载电流的种类选择,选择接触器主触头的额定电压,接触器主触头的额定电流,线圈工作电压和辅助触点容量等。
交流接触器的类型与选型要点
根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
1、选择接触器的类型
根据电路中负载电流的种类选择。
交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
2、选择接触器主触头的额定电压:
应等于或大于负载的额定电压。
3、选择接触器主触头的额定电流:
被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。
可根据所控制的电动机最大功率进行选择。
如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。
4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。
如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。
直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。
直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。
有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。
如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
六大常用接触器类型

常用接触器类型有哪些?六大接触器类型分别是什么?空气电磁式交流接触器、真空交流接触器、直流接触器、智能化接触器、机械连锁交流接触器、切换电容接触器等六大接触器类型。
时间:2021-02-09 05:58:16
交流接触器分类原则与类型有哪些?

有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
时间:2020-12-06 18:12:22
交流接触器选型技巧及使用注意事项

有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
交流接触器怎么选型?接触器选型要点

有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
时间:2020-07-04 14:47:37
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
- 上一篇:交流真空接触器的选用与运行维护项目
- 下一篇:交流接触器主要种类与型号对比





