交流接触器选型技巧及使用注意事项

来源:电工天下时间:2020-07-04 14:47:52 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

交流接触器的选型技巧

交流接触器的接线图:

交流接触器

一、交流接触器的选用

要确定是直流还是交流的,交流一般用AC表示,DC代表直流根据我国的标准,额定电压应在下述标准数系中选取:直流:12、24、36、48、60、
72、110、125、220、250、440V;   交流:24、36、42、48、127、220、380、660、1140V。

二、触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。

前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。

通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。

额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。

若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。

然而,双断口触头参数调节不便,闭合时一般无滚滑运动,不能清除触头表面的氧化物,故触头需用银或银基合金材料制造,成本较高。

单断口指形触头在闭合过程中有滚滑运动,易于清除表面的氧化物,保证接触可靠,故触头可用铜或铜基合金材料制造,成本较低。

但触头的滚滑运动会增大触头的机械磨损。由于只有一个断口,触头的开距要比双断口的大,故体积也较大,同时动触头需通过软连接外接,以致机械寿命受到限制。

三、辅助触头的选用,根据你的设备,可以选择1a1b,就是一常开一常闭,2a2b,3a1b,5a1b等

四、保护作用,可配上热继电器的型号使用,如GMC-22的接触器可配上GTH-22的热继电器使用。--电工天下

五、成套安装的尺寸,一般成套选择的交流接触器是尺寸小,美观的接触器,,一般选用GMC系列的接触器,性能稳定,美观大方。

六、选择接触器时,应根据其所控制负载的工作属轻任务、一般任务还是重任务,电动机或其他负载的功率和操作情况等,选择接触器的电流等级。

然后,根据控制回路电源情况选择接触器的线圈参数,并根据使用环境选择一般的或特殊规格的产品,如CJX2系列交流接触器,性能更佳。

七、交流接触器常见故障

①通电后不能合闸或不能完全合闸,原因是线圈电压等级不对或电压不足,运动部件卡位,触头超程过大及触头弹簧和释放弹簧反力过大等;

②吸合过程过于缓慢,其原因在于动、静铁心气隙过大,反作用过大,线圈电压不足等;

③噪声过大或发生振动,其原因是分磁环断裂,线圈电压不足,铁心板面有污垢和锈斑等;

④线圈损坏或烧毁,原因在于线圈内部断线或匝间短路、线圈在过压或欠压运行等;

⑤线圈断电后铁心不释放,其原因有剩磁太大,反作用力太小,板面有粘性油脂,运动部件卡位等;

⑥触头温升过高及发生熔焊,其原因是负载电流过大,超程太小,触头压力过小及分断能力不足,触头接触面有金属颗粒凸起或异物,闭合过程中振动过于激烈或发生多次振动等。 

八、接触器是重要的低压电器元件,其寿命的长短是质量评价和主要指标之一,故采取一些措施提高寿命很重要。  吸力特性与反力特性的合理配合可以提高接触器的寿命。

九、接触器的动作电压为85%~110%Un。触头闭合和铁心吸合时使触头产生的一次和二次跳动,可能导致触头熔焊及增大其电侵蚀。

为减小触头跳动时间,应适当减小触头的质量和运动速度,并适当增大触头初接触力。为了减小和防止触头的第二次弹跳(此时因起动电流大,危害性更严重),除借吸力特性与反力特性的良好配合以减小碰撞能量外,还需给电磁系统加装缓冲装置以吸收衔铁等的动能。

十、最后选用接触器时,注意接触器的使用环境,不要在太潮湿的地方使用,容易使接触器触头氧化。

相关文章
  • 交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。

    时间:2022-03-21 08:28:41

  • 交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。

    时间:2021-05-17 09:33:49

  • 交流接触器怎么选型?接触器选型要点

    交流接触器怎么选型?接触器选型要点

    有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。

    时间:2020-07-04 14:47:37

  • 接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。

    时间:2020-07-04 14:47:35

  • 直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项

    直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项

    有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。

    时间:2020-07-04 09:13:47

  • 施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

    施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

    施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。

    时间:2020-07-03 11:03:59

  • 施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

    施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

    本文介绍了施耐德电容接触器型号的相关内容,以及国产电容接触器选型的注意事项,包括供货说明与辅助触点的选型等内容。

    时间:2020-07-03 11:01:21

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有