交流真空接触器运行的环境条件要求
来源:电工天下时间:2020-05-12 13:54:57 作者:老电工手机版>>
有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
交流真空接触器的运行条件

1、环境温度
周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。
2、海拔高度
安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。
3、相对湿度
大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。
4、工作环境
无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。
5、污染等级
III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。