交流接触器改直流运行节电电路的改造过程
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:34:25 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
交流接触器改直流运行节电电路图
如下图,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,在起动时SA置于“1”位,按下按钮SB2,其常开触点闭合,常闭触点断开,交流接触器KM线圈经SB1、SB2通电,这时为正弦交流起动。

同时其两个常开辅助触点闭合,当松开起动按钮SB2后,其常开触点先断开,常闭触点后闭合,KM线圈通过电容C接通交流220V电源,使接触器维持吸合。
等到SB2常闭触点闭合后,将二极管VD经SB2、SA和KM的常开辅助触点接入电路,在交流电源的正半周,二极管截止,KM线圈经电容通电;在交流电源负半周,二极管导通,电流通过电容C和二极管VD构成通路,使流过KM线圈电流为直流电流。
按下停止按钮SB1,使KM线圈断电释放,切断控制电路电源。
由于在起动时通过线圈的电流为全波电流,使接触器获得足够的起动电流而吸合,同时在运行时,线圈电流变为直流,达到节电、消声的目的。
开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。