将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
先说结论,这是绝对不允许的。
1、交流接触器结构特点
(1)动铁芯和静铁均由0.25-0.35mm 厚的矽钢片叠成,再用铆钉铆紧;
(2)吸合线圈线径较直流接触器线圈细,故吸合线圈的电阻值较大;
(3)在动铁芯和静铁芯上都嵌入有短路环,而短路环是为了减少电磁线圈中的交变磁场引起的衔铁抖动而引起接触器所有的触头产生接触不良和噪音,铁芯中嵌入了短路环。
(4)根据负载及功率的大小,安装有接通或断开的三个主触头和数量不等的辅助。
2、直流接触器构成特点
(1)动铁芯和静铁芯均由整块的实心材料制成,而不是采用硅钢片制成;
(2)电压线圈有较大的直流电阻值;
(3)根据负载及控制要求,安装有直流主触头和数量不等的辅助触头,主触头有带灭弧装置,有的不带灭弧装置。
由于吸合线圈中通过的电流为直流,工作时线圈中通过的电流对铁芯不会产生涡流,这样铁芯也不会发热,所以它没有铁损,因此铁芯可以采用整体铸铁或铸钢制成。
所以,交流接触器与直流接触器即使是电压相同,也不能互换,如果将交流接触器线圈接至额定电压相同的直流电源上,此时电流是恒定不变,磁通不变,没有感应电动势,即感应电动势等于零,其在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点。
限制电流的因素只有线圈的电阻值,线圈中的直流电流比接在交流电源上所通过的交流电流的有效值大许多倍而将线圈烧坏。反过来,如果将直流接触接到有效值与其额定电压相同的交流电源上时,线圈中会产生感应电动势。限制电流的因素除了电阻,还有很大的感抗,使交流电流有效值比额定值小很多,磁动势与磁通也减少很多,磁力不够而无法产生足够磁力来克服弹簧的压力,使接触器不能闭合。
总结:
虽然交流低压接触器的工作原理与直流接触器的工作原理相同,但绝对不能互换电压供电使用。