星三角启动接触器与热过载继电器的选配方法

作者:老电工时间:2021-05-18 09:21:30

有关星三角启动接触器与热过载继电器的选配方法,有网友提问星三角启动接触器,热过载继电器怎么选配,根据理论值1/根号3来选择,直接按照功率算出电流选择等。

星三角启动接触器与热过载继电器的选配方法

对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?

一些是根据理论值1/根号3来选择;一些是直接按照功率算出电流选择;一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。

电机启动配用接触器、热继电器、空开等电器是根据被保护电机的额定电流配置的。

例如,一台22KW /380V的电机,额定电流大约43A左右,选用:

1、空开:额定电流*1.5倍=43*1.5=64.5A(根据规格选用80-100A)

2、接触器:额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A)

3、热继电器:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)。

额定电流1-2倍。要根据主回路的接法和热继电器的位置来确定。热继电器的位置决定其整定值的大小。

猜你喜欢

相关文章

接触器排行