【图】行程开关如何接接触器?多个接线图
来源:电工天下时间:2015-11-01 10:26:06 作者:老电工手机版>>
一、行程开关接接触器的方法
行程开关应该有两对常闭触点,将火线分别接到两对触点的一端,两对触点的另一端根据电机转向的要求分别接到两个正反向接触器的线圈一端。
接触器线圈的另一端接控制电机正转和反转的主零开关或按钮。这样在不同的机械部位焊接两个碰限位的装置,可以实现一个限位控制两个方向的终点。
通常这种方法用在变幅机构中。
交流接触器线圈与行程开关常闭触点串联后接控制线路,当砸撞行程开关,常闭触点断开,交流接触器线圈失电而复位。

二、行程开关怎么往交流接触器上接线?
电压等级要选对,比如AC200与DC24V的要注意区别。
要是接触器是AC200而接近开关是DC24的要经过中间继电器过渡。
接近开关有份两线式和三线式,你要描述清楚。
比如两线式AC200:棕色接L、蓝的接接触器线圈的一端,接触器另外一端接N。
交流接触器线圈与行程开关常闭触点串联后接控制线路,当砸撞行程开关,常闭触点断开,交流接触器线圈失电而复位。

注意:
行程开关的 常开触点 接入接触器线圈回路,常开变常闭的时候就吸合接触器线圈。
行程开关的 常闭触点 接入接触器线圈回路,常闭变常开的时候就释放接触器线圈。
三、1个3相电机,2个接接触器,1个倒顺开关接2个行程开关怎么接法?
倒序开关是控制电机正反转的,用在主回路,只要进三相电源,并且正确的连接内部,就可以完成正反转了。两个接触器肯定也用在主回路并且最终和电机连接,按照你说的,两个行程开关,应该用常闭触点,并且是串联在接触器线圈内,这样到达限位以后就可以断开接触器了。倒序开关只能手动。这里不方便把图给你,因为我没有绘图软件,你自己去找下倒序开关图,了解里面的构造和工作原理,这种开关,最常见的应用在带有控制限位的电动葫芦上。
如果确定是三相电动机,再接上倒顺开关就可以了,如下图:


参考电路图:

其K1为倒顺开关,其作用控制电机正、反转及停车:置上位为电机正传,置中位为电机停,置下位为电机反传。
K2为电机正转到位开关,电机正传运行时碰到K2电机停车。K3 为电机反转到位开关,电机反传运行时碰到K3电机停车。
QK1~QK3为自动开关,做给电及过流保护用。
四、互锁的接触器和行程开关的接线方式
以上电路图由网友提供,仅供学习参考:


相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42





