怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:56:24 作者:老电工手机版>>
旁路接触器就是一个接触器,与平时接触到的接触器构造一样,主要就是由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。
那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
软启动器和星三角启动器一样都是降压启动器,在给电动机启动结束之后,必须要切换到旁路接触器上,电动机正常运行。

图1:某类型的软启动器的接线图
以下是具体的维修操作方法:
拆下电动机主接线,启动软启动器,看一看旁路接触器能不能正常转换,如果不能转换有两种原因,一个是软启动器的6、7两点没有电压输出,接触器线圈没有得电,不吸合;第二种情况是有电压,接触器不吸合,说明接触器线圈坏;第三种情况是接触器吸合,但是接触器主触头下端没有电,或者缺相。
第一种情况是软启动器问题,第二种和第三种情况是接触器问题。第三种情况对于电动机危害最大,如果电动机已经启动起来,旁路接触器如果触头缺相,就会造成电动机单相运行,很快就会烧毁电动机。
由于软启动器一般启动的电动机功率较大,它的旁路接触器一般配置的是重型接触器,比如CJ20或者CJ40系列,不能配置轻型接触器如CJX1、CJX2等系列接触器(X代表小型)。
通过以上操作,即可判断接触器的好与坏,接触器坏了可以更换一个同型号的接触器,如果是软启动器没有输出电压,那么就要找专业的维修人员维修软启动器或更换一个软启动器。
软起动器必需安装旁路接触器?

有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。
软启动器旁路接触器好坏的判断方法

大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:220v接触器接时控开关怎么接线?
- 下一篇:时控开关和交流接触器怎么接线