时控开关和交流接触器怎么接线
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:51:34 作者:老电工手机版>>
当用电器的功率大于定时开关的功率660W时,不能用定时开关直接控制电器,需要和交流接线器配合使用,就是用定时开关控制交流接触器,用交流接触器控制大功率的用电器。
定时开关和交流接触器怎么接线
具体接线方法如下:
1.220V市电接入空气开关,把空气开关和定时开关接上。
2.把空气开关和交流接触器接上,空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上。

3.把定时开关和交流交流接触器接上,定时开关出线连接到交流接触器的A1、A2上。
4.把大功率用电器和交流接触器接上,交流接触器的T1和T2连在大功率用电器上。
以上就是220V定时开关和220V交流接触器接线步骤,选择交流接触器注意选择220V的,在整个接线过程中,空气开关处于断开转态,确保用电安全。
时控开关配合接触器怎么接线?
取220伏电源接时控开关的进,出线接220V线圈接触器的A1A2;先校正时钟,按住时间键不放再安小时键校时钟,安分钟键校正分钟,完成后按一下定时,显示1开或1NO,再按小时和分钟设置自己想要开的时间,再按定时,显示1关或1OFF,又按小时和分钟设置想要关的时间,第一组时间设置完成,想多次开关就继续按定时设置时间,时间设置不能矛盾,否则就会不动作,如08:00开,07:00关。
第一组与第二组时间不分先后,不存在矛盾,如第一组时间是08:00开,08:45关,第二组时间是06:30开,07:45关;时控开关按哪组时间先到就动作,组与组间不能有时间相交,如08:00开08:45关,08:40开09:30关,这样也不会工作。
时控开关如何控制交流接触器?

时控开关是怎么控制交流接触器的,时控开关操控交流接触器的原理图,以及220V电源、220V负载、220V电源控制的接线图等,供大家学习参考。
时控开关时间不准确什么原因

时控开关上显示的时间不准确,时钟显示的时间和实际的时间不一样,且设置好的定时到时间没有开关操作,确定设置的开关时间没有问题,那么是什么原因导致的这个问题,一起来看下。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
无塔供水压力开关接接触器的方法

有关接触器的使用知识,无塔供水压力开关怎么接接触器,在进行连接时要搞清楚不同触头的作用,搞清楚是带单相交流电动机供水,还是带三相交流电动机供水,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:45:24
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
- 上一篇:怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
- 下一篇:接触器控制星三角降压启动的电路原理图





