造成接触器不吸合的原因有哪些
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:16:19 作者:老电工手机版>>
有关接触器不吸合的原因,哪些因素会导致接触器吸合失败,接触器线圈断路,电源电压是否符合最低要求,均会带来接触器不吸合的问题发生,一起来了解下。
造成接触器不吸合的原因
接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。
如果线圈有电压不吸合,则考虑直接换新的就可以了。
1、接触器线圈断路。
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V。
4、检查电源是交流还是直流。
5、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
交流接触器通电不吸合是什么原因?
左边的两个交流接触器通电不吸合是怎么回事,用电笔按住黑色按钮才吸合。熔断器我查了查,没问题,另外是不是要测量接触器线圈啊,要怎么测量?
解答:
两个线圈不会同时坏!应该测量不吸合的接触器线圈两端电压,现在肯定没电压!顺着线圈的供电,查那里没供过来。
比如:控制本接触器的按钮,热继电器,和其他互锁本接触器的触点-------右边的小继电器好像就控制这两个接触器的吸合?(小接触器也得不到电?)
交流接触器吸合不正常怎么办?
交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。
交流接触器吸合不正常的主要原因:
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
交流接触器吸合不住的原因:
第一,接触器内部有异物。
第二,接触器电压搞错,例如你的电压是220V,但接触器工作电压是380V。
第三,接触器线圈烧坏,接触器吸合的原理是通电线圈电产生磁力,当线圈烧毁不能产生吸力。
所以衔铁无法吸合。
第四,可能是线路问题,线路断路,当接触器线圈电压锻炼时也无法工作;你可以看看热继电器是否正常。
交流接触器通电后不吸合的原因和查找方法
1.口诀
三相交流接触器,通电不合让人急。根据现象查原因,耳听眼观用表计。
通电细听无声响,线包无电不用疑。线包两端测电压,无压在外有压里。
在内线圈已断路,在外电路有问题。接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。
没有仪表也无妨,可以使用验电笔。先看线包电压值,三八、二二不同理。
三八两端都明亮,是内是外再分析。拆开一端再检验,两端都亮没问题。
一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。再测拆下一线端,或灭或亮好推理。
二二电压三表现,都灭火线有问题:两端都亮零线断;一亮一灭换新的。
(2)说明
交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。
此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。
可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。
对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路:
使用220V电源的查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说此时线圈坏了,需要换新线圈。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:自锁电路的定义,自锁电路的电路图
- 下一篇:交流接触器线圈电压的选择问题





