互感器二次负载测试试题

作者:老电工时间:2021-05-30 09:15:43

有关互感器二次负载测试试题,包括电压、电流互感器二次负载测试的方法,电压、电流互感器二次负载测试的注意事项,互感器二次负载测试的技能考核标准等。

互感器二次负载测试试题

1 培训内容

1.1 电压、电流互感器二次负载测试的方法

1.2 电压、电流互感器二次负载测试的注意事项

2 技能考核标准

工种:电能表现场修校 岗位:工作班成员

考核时限 60min 题分 100

试题正文 互感器二次负载测试

需要说明的问题和要求

1、独立完成;  2、遵守有关安全规定; 3、填写测试记录;

工具、材料、设备场地

1、现场模拟装置一处;   2、互感器负载测试仪一台; 3、考试人员准备必要的工具; 4、记录一份;

作业方法 低压带电作业  

人员组成  一人独立完成  

评分标准  序号 项目名称 质量要求 满分 扣分  

1 检修前准备 10

1.1 工具、材料 万用表、螺丝刀等工器具齐全、完好 5 1. 缺一项扣2分  2.不能使用扣2分  

1.2 检查互感器负载测试仪及专用连线 互感器负载测试仪及专用连线完好 5 1. 缺一项扣2分  2.不能使用扣3分

2 安全措施及注意事项: 20   

2.1 防止人身触电 1、低压带电作业应使用绝缘工具,站在干燥的绝缘物上。  2、测试绝缘线应绝缘保护良好,无损伤现象; 5 个人安全保护措施不到位扣2分  

2.2 防止PT二次或电压短路 1、 做好电压连线绝缘隔离措施  2、 保证接线正确 5 措施不到位扣2—5分  

2.3 防止CT二次开路 1、工作时应小心谨慎;  2、短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应牢固可靠;  3、 保证接线正确; 5 不按有关规定执行的扣2—5分  

2.4 防止误碰其他设备 充分了解现场,与带电设备保持足够的安全距离 5 1.走错位置扣2分,  2.发生危险行为扣3-5分  

3 操作方法及程序: 55   

3.2 被测回路一般检查及接线检查 了解现场检查规范、正确(封印、外观、相序、接线、等)。 5 少检查一项扣1分  

3.3 测试前准备 1.安装互感器负载测试仪电流、电压接线,拧上压紧螺丝,  2.取校验仪工作电源 5 操作不规范每次扣1分  

3.4 测试线连接 1.使用互感器负载测试仪专用电流线,采用钳形电流表,  2.使用互感器负载测试仪专用电压线,连接互感器负载测试仪与联合接线盒电压端子,  3.选择合适的档位 5 1.操作不规范每次扣1分 2.档位选择不正确扣2分  

3.5 连接后检查 1.检查各端子是否可靠,  2. 互感器负载测试仪供电电源是否正常, 5 检查有遗漏酌情扣2—5分  

3.7 测量 1. 测量数据应全面,  2. 更改接线继续测量或拆除接线结束测量 20 数据不正确或是遗漏每项扣2分  

3.8 记录 数据记录正确, 5 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分,判断错误扣1-5分  

拆除测试线 先拆除被试侧后拆测试仪侧 5 操作不规范每处扣2分  

工作结束、清理现场 清点工具,检查作业现场,工作结束。 5 不清理现场,不及时履行工作终结手续扣1—5分  

4 安全文明工作,办理工作结束 15

安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣1—5分  

2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分  

注:出现人身、设备事故取消考核  