带电电流互感器二次回路工作安全措施五项
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:15:54 作者:老电工手机版>>
有关带电电流互感器二次回路上工作时的安全措施,在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取的五项安全措施,供大家参考。
带电电流互感器二次回路的安全措施
在带电的电流互感器二次回路上工作时,需要采取的安全措施:
1、禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外);
2、在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。
3、短路电流互感器二次然组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。
4、工作中禁止将回路的永久接地点断开。
5、工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站长绝缘垫上。