电流互感器发生二次开路问题总结
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:55:34 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
电流互感器的二次开路
一、电流互感器发生二次开路的现象
1、因铁芯发热,有异常气味;
2、因铁芯电磁振动加大,有异常噪声;
3、串接在二次绕组中的有关表计(如电流表、功率表、电度表等)指示值减小或为零;
4、如因二次回路连接端子螺丝松动,可能会有打火现象和放电声响,随着打火,有关表计指针有可能随之摆动。
二、电流互感器发生二次开路的结果
1、)二次侧绕组及开路两点问产生很高的尖峰波电压(可达几千伏),威胁设备绝缘和人身安全;
2、铁芯损耗增加,发热严重,有烧坏绝缘的可能;
3、铁芯中将产生剩磁,使电流互感器变比误差和相角误差加大,影响计量准确性。

三、电流互感器发生二次开路的处理方法
根据原理可知,电流互感器运行中二次绕组开路产生高电压,其重要原因是一次负载电流很大。
因此在处理中应尽可能停电处理;如不能停电也要设法转移或降低一次负载电流,待渡过负载高峰后,再停电处理。
如果是因二次回路中螺丝压接点上螺丝松动而造成的开路在尽可能降低负载电流和采取必要的安全措施(有监护人、注意操作者身体各部位距带电体安全距离,戴绝缘手套,使用基本绝缘安全用具等)的情况下,可以不停电修理。
这一项操作视为带电作业,要按带电作业制定安全措施并实施。
如果是高压电流互感器二次绕组出线端口处开路。则限于安全距离,人员不能靠近,必须在停电以后才能处理。
电流互感器二次回路接线的要求:
电流互感器二次回路接线不允许有开关、不允许有保险、不允许有接头。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器不能开路是什么原因

电流互感器的使用范围比较大,可以应用在多种场合下,那么电流互感器为什么不能开路,在使用电流互感器时要注意什么,下面一起来了解下。
时间:2021-08-27 13:31:08
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
- 上一篇:互感器的特性试验方法总结
- 下一篇:电流互感器二次开路故障处理方法总结





