电流互感器二次开路故障处理方法总结
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:56:32 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次开路故障问题的处理方法,如何发现CT二次开路故障,电流互感器二次开路故障的诊断方法总结,需要的朋友参考下。
电流互感器二次开路故障
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。
还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
如何发现CT二次开路故障?
一般可从以下现象进行检查判断:
1、回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
2、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
3、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
4、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
5、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,(www.dgjs123.com 电工天下)且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。
操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
4、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查.
5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器不能开路是什么原因

电流互感器的使用范围比较大,可以应用在多种场合下,那么电流互感器为什么不能开路,在使用电流互感器时要注意什么,下面一起来了解下。
时间:2021-08-27 13:31:08
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流互感器常见异常故障的原因分析

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总

有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法

有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
- 上一篇:电流互感器发生二次开路问题总结
- 下一篇:电流互感器不允许开路的主要原因