根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。
根据主变容量与额定电压计算出变压器的额定电流后,按电流互感器一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。
如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。
电流互感器的选择:>> 电流互感器接线七大要求
1、电压,和系统额定电压相同。
2、变比:计算主变额定电流,取1.5~2.5即可,这个没什么硬性要求。
3、精度:计量通常0.2或0.2S,测量通常0.5或0.5S,保护根据短路电流和精度需求来选,10P20,5P20,5P30等。
4、容量:核算二次仪表阻抗和线的阻抗,主要在继电保护等仪表组屏安装时考虑。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。