【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

来源:电工天下时间:2020-06-11 09:54:55 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

电流互感器的准确度等级与额定容量

一、准确度等级的概念

由于电流互感器本身存在励磁损耗和磁饱和,使测量出来的二次电流KiI2与实际一次电流在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电流误差和角误差表示。电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

根据测量误差的不同,划分出不同的准确级。(参看附表)我国GB1208-1997规定测量用电流互感器的测量精度有0.1、0.2、0.5、1、3、5六个准确度级。不同的环节和场合,对测量的准确度级有不同的要求。一般0.1、0.2级主要用于实验室精密测量和供电容量超过一定值(月供电量超过100万kWh)的线路或用户;0.5级的可用于收费用的电能表;0.5~1级的用于发电厂、变电所的盘式仪表和技术上用的电能表;3级、5级的用于一般的测量和某些继电保护上。

电流互感器的准确度等级

二、额定容量

电流互感器的额定容量S2N,是指在额定二次电流I2N和在某一准确度级的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量,即 S2N=I2NZ2N。

由于二次额定电流I2N已经标准化 (5A或1A),为一常数,所以可以用二次负载阻抗Z2N代替,称为二次额定阻抗。不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级。同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容量。

例如,LMZ1-10-3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定负载为1.6欧(40VA),1级时,Z2N为2.4欧(60VA)。

换言之,当该电流互感器使用于向收费用电能表供电时,应控制二次负载阻抗数不大于1.6欧,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确,这是在互感器使用中要注意的。

三、电流互感器精度等级的含义,0.2S/0.5/10P10等

测量用电流互感器检定规程。

测量用电流互感器误差限值

电流互感器的准确度等级

S级电流互感器误差限值

电流互感器的准确度等级 

一般认为,互感器在额定的30%~100%可以准确测量。从检定规程看,30%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

一般认为,S级互感器在额定的1%~100%可以准确测量。从检定规程看,5%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

四、电流互感器按其准确度分为几级?

电流互感器精度等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。

带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。

五、电流互感器的精度的级别

测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。

0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数(GB1208-1997)。

额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流。

复合误差指当一次电流与二次电流的正符号与端子标志的规定相一致时,在稳态下,一次电流的瞬时值与二次电流瞬时值乘以变比的差的方均根值。准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流的比值,标准准确限值系数为5、10、15、20、30,一般系数越小,二次负载越大。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到准确反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。

按照变比误差的大小,电流互感器分为0.2、0.5、1、3、10等五级,另有B级为保护级,用于继电保护。当原边电流成倍增长时,铁心将趋于饱和,励磁电流将急剧增加,从而引起变比误差迅速增加。当原边电流达到额定值的几倍时,变比误差达到负的10%,这时原边电流的倍数称为10%倍数。这是继电保护用电流互感器的一个重要参数。

六、电流互感器准确等级5P20的含义

电流互感器准确等级中的5P20的含义,0.2级和0.2S级的区别。

对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。

相关文章
  • 电流互感器的作用是什么

    电流互感器的作用是什么

    在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。

    时间:2022-05-13 19:43:29

  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 06:06:03

  • 剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。

    时间:2022-01-23 17:26:47

  • 电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。

    时间:2022-01-23 17:25:42

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有