有关电压互感器二次熔断器容量的选择条件,要求:熔丝的熔断时间,在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间,熔丝额定电流应大于最大负荷电流。
1、熔丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。
2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。 来自:电工技术之家
一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
二、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
选择电压互感器二次熔断器的容量的方式:二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
电压互感器的一次熔断器容量的选择方式:
1、110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;
2、35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;
三、电压互感器的一、二次熔断器容量的选择方法
电压互感器的一次需要加熔断器,熔断器是作为短路保护用的,它不能对电压互感器其过负荷保护用。来自:电工天下
熔体截面的选择是根据机械强度的最小可能值来确定,一般情况下熔体的额定电流较电压互感器正常一次额定电流大很多倍。
在电压互感器的二次需要加熔断器或断路器,熔体的额定电流按二次侧最大负载电流的1.5倍考虑/断路器的脱扣电流按二次侧最大负载电流的1.5~2.0倍考虑。
如何选择电压互感器的一、二次熔断器容量?
1) 110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;
2) 35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;
3) 二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择
电压互感器二次回路的熔断器选择:
⑴ 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间。
⑵ 熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断。
①熔丝的额定电流应大于最大负荷电流。
②当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作,此数字最好由试验确定。
应满足下列条件:
1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。
2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。