电流互感器怎么穿心,穿心式互感器的接法
来源:电工天下时间:2019-07-17 05:23:43 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的穿心方法,穿心式互感器的接法是怎样的,以用互感器怎么穿心相关问题解答,一起来了解下。
电流互感器怎么穿心,穿心式互感器的接法
一、穿心式互感器的接法
母线从P1穿入,从P2穿出,电流表的“+”端接到S1端子上,电流表的“-”端接到S2端子上,还要互感器的铭牌上注意你变比及穿心匝数,如300/5穿一匝的变比是300/5,穿二匝的变比是150/5,穿三匝的变比是100/5,穿心匝数的计算是...这样就基本能解决互感器怎么穿心这个问题了。
二、互感器怎么穿心相关问题解答
问:什么是互感器的穿心匝数,如何根据互感器看电表的倍率
答:就是穿过电流互感器内圆的导线条数。电表的倍率是电流互感器变比倍数和电压互感器变比倍数的乘积。
问:穿心式电流互感器接法
答:你说的三个接线端子电流互感器应该是多变比互感器。比如S1,S2是50/5A;S1,S3是75/5A。如果是多变比电流互感器那么你根据量程接两个端子就可以了
问:互感器接三相电表穿心匝数怎么计算?
答:这需要根据互感器的额定电流比和你系统的理论计算电流大小来确定。 穿心互感器,例如150/5一次穿心一匝,这只互感器如果穿心两匝,就是75/5,如果穿心3匝,就是50/5,如果穿心
问:三相四线电子表电流互感器穿心时方向不一,及K1K2一个反接对
答:电子表的采样方式与机械表不同,有的电子表不要求互感器的极性。万一不行你就将穿心时方向反(P2进)了的互感器K2当K1即可。
问:300/5的互感器穿心3匝后变比是多少
答:5的互感器穿心1匝后变比60300/5的互感器穿心2匝后变为150/5,变比30300/5的互感器穿心3匝后变为100/5,变比20300/5的
问:30/5的互感器,三次穿心。应该怎么算?
答:30/5互感器在穿3次那就没有倍率了.除非这个互感器穿3次心才达到30/5的倍率.也就是说走一个字是6度电。
问:ct电表 互感器的穿心空有反正吗
答:互感器当然有了 不然电流就反了
问:穿心电流互感器1匝2匝?
答:穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,- 150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
问:600/5A电流互感器穿心匝数为6匝,电表读数该怎么算?
答:600/5的互感器应穿心1匝,倍率为120,1匝感应电流为5A,6匝感应电流则为30A,则其倍率为600/30=20,如果穿5匝,倍率为600/25=24。
问:用50/5A的电流互感器选用了穿心2匝,此时电表怎么接?
答:纠正: 50/5电流互感器,变比10; 穿2匝后,变比是50/(2*5)=5,变比是5。 当然,要看互感器标牌,如果本身是穿2匝的,变比就是10。
相关文章电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
时间:2020-11-10 06:29:18
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44





