管型避雷器的三大组成部分

作者:老电工时间:2017-03-28 17:59:55

管型避雷器的三大组成部分

管型避雷器由哪三部分组成?

管型避雷器主要由外部放电间隙、内部放电间隙和内弧管三部分组成。

外部放电间隙的作用是将避雷器与线路电压隔离。内部放电间隙位于消弧管内,由棒形电极和环形电极构成,也称消弧间隙,它决定放电电压的大小。

当线路遭受雷击时,在强电场作用下,两个放电间隙相继击穿,雷电流通过接地装置流入大地。

此时间隙被电离而成为导体,数值很大的工频短路电流也随之通过内外间隙,形成强烈的电弧。

电弧的高温会使管内壁的产气材料分解出大量气体,此时管内压力迅速升高,使气体从环形电极的管口喷出,形成强烈的吹弧作用,在交流电流第一次通过零点时就将电弧熄灭,从而使外部间隙也因断弧而恢复正常绝缘。

管型避雷器主要用于发电厂、变电所的进出线保护,限制高幅值雷电波侵入。此外,也常用于保护线路上某些绝缘薄弱的环节。