避雷器如何安装?避雷器安装注意事项
作者:老电工时间:2016-09-11 14:20:12
避雷器的安装注意事项
1、避雷器应装于跌落熔断器之后,安装点应尽量靠近
配电变压器,其电气距离不得大于5 m。
2、避雷器的电源引下线应短而直,与导线连接头要牢靠、紧密,对地和对带电导线的距离,6 kV时不小于20cm,10kV时不小于25 cm。
其截面要求,铜线不小于25 mm^2,铝线不小于35mm^2。
3、避雷线接地引下线不允许串联,不得穿人金属管内,不得使用绝缘线和铝线。其截面要求,铜绞线不小于25 mm^2。
引下线对地距离不小于3m,与
接地网连接处应牢固可靠。
4、从运输到安装,避雷器都必须垂直放置,并且上、下方向不得颠倒。
5、在条件许可的情况下,应尽可能装置放电记录器,与避雷器配合使用,以记录避雷器运行中动作次数。
放电记录器应串联在避雷器的接地引下线中,其接线如图14-27所示。
避雷器
6、避雷器的接地应连接在电气设备的接地装置上,其
接地电阻应小于10Ω。