工作接地/保护接地/防雷接地与阻值

作者:老电工时间:2019-12-11 05:54:19

有关工作接地、保护接地、防雷接地与阻值的知识,工作接地用于保持系统电位的稳定性,保护接地是防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

工作接地/保护接地/防雷接地与阻值

一、工作接地

保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。

如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。

当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。

如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。

如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。

中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。

二、保护接地

为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

三、防雷接地

分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电阻值不大于30欧姆。