首页 > 用电知识 > 防雷接地

建筑物防雷设计规范_防雷引下线与避雷带问题

作者:老电工时间:2019-10-25 11:34:42

有关建筑物防雷设计规范,防雷引下线与避雷带问题,避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值,引下线的话选用主钢筋2X16或者4X10,避雷带选用至少10的圆钢。

建筑物防雷设计

建筑物防雷设计规范

避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m以下: 圆钢为12mm; 钢管为20mm。

针长1~2m.: 圆钢为16mm; 钢管为25mm。

烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; 钢管为40mm。

引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。

圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。

扁钢比圆钢贵,用圆钢或扁钢由设计定。只要截面积保证即可,但避雷针是圆钢做的,属于金属尖端便于收集发射的效果问题。

引下线的话选用主钢筋2X16或者4X10,避雷带选用至少10的圆钢。

钢筋套筒连接时,要跨接。

等电位作用不是用来分流雷电,引下线及接地体是分流雷电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读